獨戀香煙 2010-09-11 14:57:38 | 江西省 土建算量GCL2013 | 1203查看 4回答
工程量代码问题
例如:现浇板上挂接水平投影面积,但计算汇总后结果是0! 必须组合成阳台才能计算水平投影面积,既然在现浇板构件上不能计算数据,那干嘛不隐藏掉这个工程量代码,这样很容易造成漏算。 以前用的是别的算量软件,感觉广联达很不人性化,限制太多 基础层的脚手架也不能计算,你既然在别的楼层可以计算,为什么单单在基础层限制,研发人员不晓得怎么想的
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、作为现浇板构件也是一个独立构件,默认的是不计算投影面积的量 2、阳台和楼梯是组合构件,这个构件里面会用到板,所以这个代码就没有隐藏 3、根据江西这块的定额基础是不计算脚手架的
2010-09-19 15:46:09
-
基础层的脚手架能计算,必须在父构件里计算。
2010-09-11 15:03:47
-
基础层可以计算脚手架,现浇板的投影面积不能算,你可以利用板面积的代码。在不影响工程量的情况可以互相利用。
2010-09-11 15:07:35
-
软件也是人做出来的,是人都会有想不周全的地方,所以需要大家在用了广联达软件之后给广联达公司多提意见,这样软件才能提高,只有我们这些用了软件的人才知道哪里有不足。你可以把你的想法及建议反馈给他们。
2010-09-11 15:00:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看