56****@qq.com 2010-09-11 16:35:10 | 内蒙古自治区 土建算量GCL2013 | 527查看 6回答
请问柱模板超高套价的问题?
柱模板超高了5.5米,在套子目时,是基价*6还是*5。如果超高5.4米,基价*5还是*6??
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳根据提供的超高数据为5.5米,依据计算规则超过3.6米每超高一米计算一次超高增加费,尾数不足0.5者不计。可以按照基价*6计算的。只要是总高度超过9.1米均可计算6次。要是超高5.4米。其总高为9.0米,只能计算5次超高费用。
2010-09-12 09:09:45
-
柱模板超高了5.5米,在套子目时,是基价乘以 5 如果超高5.4米,基价*5 在定额中,明确规定,现浇钢筋混凝土柱、梁、板、墙的支模高度是指自然地坪至板底、梁底或板面至板底、梁底之间的高度,以3.6m以内为准,超过3.6m部分,按超过部分计算增加支撑工程量,若超过高度不足1.0m时,舍去不计。
2010-09-11 16:42:37
-
柱模板超高工程量=周长*(5.5-3.6),套超高模板子目。
2010-09-11 16:44:18
-
我认为基价不用乘系数。直接按实际算出来的工程量套价就行了。不确定的话可以咨询一下定额站电话:04716939260
2010-09-11 16:45:01
-
看你的当地定额:是否3.6M以上分段(每米)计算。按你的描述这个柱应该是3.6+5.米高。如果超过3.6米按每1米分段计算,不足1米按1米计算的话就要给超高体积乘6!
2010-09-11 16:53:03
-
应该是周长乘以1+2+3+4+5
2010-09-11 16:37:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看