风过无痕 2010-09-12 08:57:39 | 内蒙古自治区 土建算量GCL2013 | 887查看 4回答
关于内墙抹灰高度和天棚抹灰
内蒙09定额规定内墙抹灰高度算至天棚底面,我想问:梁下有墙的时候算到那?梁两侧的抹灰如何处理? 如果梁下没有墙的时候,梁的抹灰如何处理?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、梁下有墙,梁侧面按砼墙面套取抹灰,墙体部分按砖墙或轻质墙套取子目。 2、梁下没有墙,梁的侧面并到天棚抹灰里,天棚计算时不扣除梁,就自然包括了梁底抹灰了。 明白了没有,欢迎交流 山西省是这样的,具体你还得看你们当地是怎么样的。
2010-09-12 09:15:51
-
梁下有墙的时候算到天棚面;梁两侧的抹灰合并于墙面抹灰中。 如果梁下没有墙的时候,梁的抹灰合并于天棚抹灰中。单独的梁抹灰,套梁抹灰定额子目。 单独的梁是指 不在墙上,不在天棚上的梁。独立的梁。
2010-09-12 09:01:54
-
你好 梁下有墙就要把梁侧面算进去啊 梁下没有墙就要算底面和侧面哦
2010-09-12 09:02:16
-
墙上有梁的梁算到墙面抹灰内。 板底其梁侧并入天棚。
2010-09-12 09:10:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看