  • 已采纳
    1、梁下有墙,梁侧面按砼墙面套取抹灰,墙体部分按砖墙或轻质墙套取子目。 2、梁下没有墙,梁的侧面并到天棚抹灰里,天棚计算时不扣除梁,就自然包括了梁底抹灰了。 明白了没有,欢迎交流 山西省是这样的,具体你还得看你们当地是怎么样的。

    2010-09-12 09:15:51 

  • 梁下有墙的时候算到天棚面;梁两侧的抹灰合并于墙面抹灰中。 如果梁下没有墙的时候,梁的抹灰合并于天棚抹灰中。单独的梁抹灰,套梁抹灰定额子目。 单独的梁是指 不在墙上,不在天棚上的梁。独立的梁。

    2010-09-12 09:01:54 

  • 你好 梁下有墙就要把梁侧面算进去啊 梁下没有墙就要算底面和侧面哦

    2010-09-12 09:02:16 

  • 墙上有梁的梁算到墙面抹灰内。 板底其梁侧并入天棚。