• 有人防地下车库的高层住宅的工程设置

    我目前所干 的工程的具体情况为: 四栋高层,分别为19、19、20、21层,地下一层,还带个设备夹层,四栋主楼下是一个整体的人防地下车库,主楼下地下车库为1m厚筏板基础,非主楼地下车库为0.25m底板(内有独立基础及外墙条形基础),主楼的筏板基础又划分为人防和非人防部分,整个车库按照后浇带分为五个区。想问一下,该怎么设置计算呢,是先算主楼再算车库,还是整体计算呢,如果分开算的话,主楼与车库相接部分的钢筋锚固能算进去吗?另外,人防和非人防以及设备夹层又该怎么设置呢?初学者,实在是摸不出头绪,盼各位高手能不吝赐教!多谢多谢!!!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    地下室最好是按一个工程文件计算,上部4个塔楼分四个工程文件,这样不同锚固要求可分别计算,筏板基础标高不同可以手动调整,地下室构件不同锚固也可以分区域手工调整。最好不要把地下室拆分了,不然连接区域的锚固等计算比较麻烦。

    2010-09-12 10:57:50 

  • 应该分为地下室和四个主楼来算

    2010-09-14 21:59:02 

  • 向这种情况一般都是分开计算,就是把住宅部分和车库部分分开计算。

    2010-09-12 10:04:14 

  • 主楼从基础、地下室一直画到顶,主楼以外的地下室单独画,这样比较好些

    2010-09-12 12:10:22 