柱子嵌固部位的问题
建筑物没有地下室,柱子的嵌固部位为首层,嵌固部位的长度为Hn/3,如果建筑物有地下室,那么地下室底部的嵌固部位长度是Hn/3还是max(柱长边尺寸,Hn/6,500),还是Hn/3啊?此时首层的嵌固部位是Hn/3还是max(柱长边尺寸,Hn/6,500)?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
按照11G平法的要求,如果有地下室的话,首层底面肯定是嵌固部位,但是基础顶面是否是嵌固部位,必须由设计指定。
而原来旧的平法要求,只要是有地下室,首层底和基础顶都是嵌固部位,只要是嵌固部位,都按照HN/3来进行计算。
你翻一下平法,有说明的
2014-12-19 16:33:29
-
2014-12-19 13:42:54
-
首先首层嵌固部位长度Hn1/3无疑了,有地下室底部嵌固长度仍然Hn1/3,11G101-1p58
2014-12-19 14:23:20
-
建筑物没有地下室,柱子的嵌固部位为首层,嵌固部位的长度为Hn/3,如果建筑物有地下室,那么地下室底部的嵌固部位长度是Hn/3还是max(柱长边尺寸,Hn/6,500),还是Hn/3啊?此时首层的嵌固部位是Hn/3还是max(柱长边尺寸,Hn/6,500)?
建筑物没有地下室,柱的嵌固部位一般为基础顶,嵌固部位的长度为Hn/3,如果建筑物有地下室时,那么地下室底部为非嵌固部位,按楼层做法max(柱长边尺寸,Hn/6,500),地下室顶部(首层)部位为嵌固部位,按Hn/3.
2014-12-19 16:36:37
-
详细情况有图有真相
2014-12-19 18:53:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看