wanghaiyong 2010-09-12 17:58:30 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 336查看 3回答
GGJ2009中的若干疑问
1我的图纸是剪力墙结构 我问了客服热线 她们说柱子基本上都按柱子的类别来定义 然后输入钢筋 几个异形柱凸出内墙面了 我也把它按暗柱来分类 可以吗 2我先画了剪力墙,当碰到凸出墙面的异形柱时 我没有把墙覆盖掉柱子的区域,只是把墙画到了与异形柱的柱边平齐的地方, 然后我再吧异形柱画上去 这样正确吗? 谢谢!
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:剪力墙里的柱子属于暗柱,一般都是按暗柱来定义,最好不要用框架柱来定义;布置暗柱前可以把墙布置好,然后再在墙上画暗柱,你说的柱子应该是丁字型的暗柱吧。为了准确计算最好是在暗柱内都画上墙,包括墙垛内,这样不影响板钢筋的量。暗柱垛上不画墙板筋受影响。 没有正确不正确的说法,我们要求的是准确计算工程量。
2010-09-12 18:07:07
-
1、凸出墙面的柱子是端柱,所以采用暗柱来处理是不对的。图纸上一般会标明柱子的类别的,比如暗柱会含有AZ,端柱会含有DZ,你可以在03G101-1里面找到各个符号所表示的柱子的意思。 2、这样处理时不对的,因为在剪力墙结构中,端柱、暗柱都是属于剪力墙结构的一部分,所以剪力墙应该绘制到柱子的边,即包含柱子。
2010-09-12 18:10:25
-
1、突出墙的用端柱定义,暗柱都是完全在剪力墙里面的。暗柱跟端柱的计算规则不一样。 2、最好是剪力墙按轴线绘制,剪力墙只要都伸入到柱子里面钢筋计算都是一样的。因为墙的钢筋会锚入到柱子。画到轴线的好处是,布置板负筋的时候,板负筋要判断计算的范围的。如果你的墙没有画到轴线,相应的钢筋就会少了。而且墙都按轴线画,可以形成封闭的区域,后期做算量的装修也会好做很多,不然房间绘制不上去。
2010-09-12 18:32:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看