• GGJ2009中的若干疑问

    1我的图纸是剪力墙结构 我问了客服热线 她们说柱子基本上都按柱子的类别来定义 然后输入钢筋 几个异形柱凸出内墙面了 我也把它按暗柱来分类 可以吗 2我先画了剪力墙,当碰到凸出墙面的异形柱时 我没有把墙覆盖掉柱子的区域,只是把墙画到了与异形柱的柱边平齐的地方, 然后我再吧异形柱画上去 这样正确吗? 谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:剪力墙里的柱子属于暗柱,一般都是按暗柱来定义,最好不要用框架柱来定义;布置暗柱前可以把墙布置好,然后再在墙上画暗柱,你说的柱子应该是丁字型的暗柱吧。为了准确计算最好是在暗柱内都画上墙,包括墙垛内,这样不影响板钢筋的量。暗柱垛上不画墙板筋受影响。 没有正确不正确的说法,我们要求的是准确计算工程量。

    2010-09-12 18:07:07 

  • 1、凸出墙面的柱子是端柱,所以采用暗柱来处理是不对的。图纸上一般会标明柱子的类别的,比如暗柱会含有AZ,端柱会含有DZ,你可以在03G101-1里面找到各个符号所表示的柱子的意思。 2、这样处理时不对的,因为在剪力墙结构中,端柱、暗柱都是属于剪力墙结构的一部分,所以剪力墙应该绘制到柱子的边,即包含柱子。

    2010-09-12 18:10:25 

  • 1、突出墙的用端柱定义,暗柱都是完全在剪力墙里面的。暗柱跟端柱的计算规则不一样。 2、最好是剪力墙按轴线绘制,剪力墙只要都伸入到柱子里面钢筋计算都是一样的。因为墙的钢筋会锚入到柱子。画到轴线的好处是,布置板负筋的时候,板负筋要判断计算的范围的。如果你的墙没有画到轴线,相应的钢筋就会少了。而且墙都按轴线画,可以形成封闭的区域,后期做算量的装修也会好做很多,不然房间绘制不上去。