• 请问风扇需要计算接线盒吗

    最好能说说哪些电气安装中哪些器具需要急速那接线盒,谢谢啊
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    如果是吊风扇,可以按灯头盒考虑;壁扇或风扇预留插座则肯定按接线盒考虑。也就是说,施工中灯具、开关、插座不管安不安装都需要有接线盒的,直接留管出线是不符合施工要求的。

    2010-09-13 09:43:42 

  • 主要是要看是否有安装,没有安装当然就不用计算了。

    2010-09-13 09:30:38 

  • 需要的,一般情况在终端有照明、插座等都要有灯头盒,在分线位置,转弯过多,布线长度超过一定长度都需要接线盒 。

    2010-09-13 09:33:21 

  • 开关位置需要计算开关盒,灯具、插座、其他电器设备位置需要计算接线盒,还有就是根据规范要求在下列位置也需要计算接线盒: 1、水平线管超过以下长度时,应计算接线盒 a、无弯曲时,管子长度每超过45米 b、有1个弯曲时,管子长度每超过30米 c、有2个弯曲时,管子长度每超过20米 d、有3个弯曲时,管子长度每超过12米 2、垂直敷设的电线管超过下列长度时,应计算接线盒 a、导线截面50mm2.,管子长度为30米时 b、导线截面70~95mm2,管子长度为20米时 c、导线截面120~240mm2,管子长度为18时 3、导线分支处要计算接线盒 4、电线管穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、抗震缝时,应计算接线盒

    2010-09-13 09:32:01 

  • 我认为风扇等设备安装,不仅仅需要计算接线盒,而且还要计算接线盒盖板。

    2010-09-13 09:40:53 