• 图形算量独立柱画法

    独立柱和柱墩接不上,独立柱基础底标高-2m,独立柱基础为3700*3700、2600*2600、1600*1600,每层高400,共1200。柱墩坐在独基上,顶标高0.00,请专家指点为什么接不上
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 修改各构件的底标高和高度,使他们连续上就应该可以接的上了;

    2010-09-13 22:21:16 

  • 把柱底标高修改为基础义标高即可,如果三维图还是接不上,请检查柱墩的相对底标高是否输入错误

    2010-09-13 22:22:02 

  • 你的柱墩 是多高的?按你的这种情况,你的柱墩 必须高 800mm 才可以和独立基础连接上。你看你的柱墩的高度对吗?或者你柱墩 的顶标高是否定义错了?呵呵,你仔细检查一下吧

    2010-09-13 22:25:31 

  • 独立柱基础定义不同的单元尺寸。

    柱墩

    2010-09-13 22:24:07 

  • 您修改下标高,使他们在同个接触面就可以了

    2010-09-13 22:26:19 