• 在砖混结构中的现浇梁,一端在240墙上,一端在构造柱,问:该梁的上部和下部钢筋在两端的锚固分别是多少?

    None
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:首先按图纸要求,如果图纸没有要求时,可以按非框架梁来取值,下筋12D,上筋按LA或者是伸至端部下弯15D的弯钩。

    2010-09-14 10:27:34 

  • 上部是15*D-保护层 下部是12*D-保护层

    2010-09-14 10:28:54 

  • 这种不是算锚固,是弯折!参照101普通梁设置!

    2010-09-14 10:25:29 