白桦林 2010-09-14 10:36:18 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 958查看 1回答
在线提问剪力墙两端
剪力墙两端各有一个暗柱,中间是一段墙。但梁通过剪力墙时,自动识别梁支座后会出现暗柱两端各有一个支座,也就是原图是二跨梁,现在在剪力墙中间处多了一跨梁,成了三跨梁(如图)。问:1、设置任何一端暗柱成为梁的支座是否影响梁的钢筋计算?2、中间墙能否单独设置成梁的支座?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、通过汇总也能检查出来,在中间把暗柱设置为支座,梁钢筋肯定会变化 2、软件中虽然剪力墙、暗柱都能设置为梁支座,但是您得根据CAD图该梁的跨数、具体的支座类型,来判断应该有支座以及哪个为支座,否则就算错了~ 3、软件是根据优先柱子为支座的
2010-09-14 18:48:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看