• 约束边缘区域内墙身的拉筋加强范围

    我想问一下如图表示的,绿色区域约束边缘区域内墙身的拉筋加强范围,该怎么在软件内处理,能否详细讲解?谢谢

    墙身

    拉筋

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 这个选用对应的暗柱类型即可参见下图示意

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    2010-09-14 15:03:18 

  • 楼上解释很全面,对照平法图集看一下。

    2010-09-14 21:59:56 

  • 你可设置扩展区为一个暗柱,在暗柱中输入墙竖向钢筋,同时输入暗柱中给予的拉筋,布置到相应的位置,这样就能较为准确地进行计算,但双方核对量时,可能会有点麻烦。

    2010-09-14 15:03:02 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!