• 钢筋下料

    梁上部通长筋,弯锚时锚在柱子里的平直段为大于等于0.4Lae,在做造价抽筋的时候,一般是取(Hc-C)意思就是钢筋要伸到柱子的对边然后再向下弯15d,但是在很多书上,关于施工下料的钢筋计算时是直接取0.4Lae为平直段的.这两个有矛盾的地方.本人一直想不通.希望前辈们能指点.
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    框架梁的上筋锚固按图集和规范要求都是双控的,要大于0.4lae+15d、lae、hc-c+15d、弯锚时还要伸至柱子的端部扣保护层。 弯锚的时候是的。直锚就不是了。 直锚只要一个锚固长度就够了。 弯锚时还要伸至柱子的端部扣保护层+15D 也就是说 一般都是先考虑锚固长度,支座宽度-保护层厚度 和 0.4lae+15d 取三个的较大值,如果支座宽度大于锚固长度就可以直锚,如果小于的话就要用梁宽-保护层+15d了 当支座宽度小于直锚长度时,选择弯锚。弯锚方法应为顶到头扣减保护层再加弯钩15d(梁宽-保护层+15d),其0.4Lae+15d不是图集给的选择,而是对弯锚的平直段的最小要求,梁宽-保护层必须大于等于0.4Lae。

    2010-09-14 21:28:03 

  • 按伸到柱子的对边然后再向下弯15d执行,以后碰到类似的问题就这样处理是不会错的,这也是实际操作的结论。

    2010-09-19 14:16:39 

  • 所有的计算最本质的依据实际上是源自GB50010《混凝土结构设计规范》第10.4.1条(见下附图),当弯锚时,“伸至对边”这个要求显而易见,0.4Lae是结构计算需要的最小平直段,如果小于0.4Lae就是设计的问题了,但这不影响要遵守“伸至对边”这个要求。

    上部通长

    2010-09-15 08:35:59 

  • 好像是满足锚固要求就不弯锚,不满足就要求弯锚

    2010-09-14 21:15:17 

  • 平直段为大于等于0.4Lae是对设计人员说的!这个是陈青来教授说的。 我们不论是施工还是计算都要按伸到柱子的对边然后再向下弯15d执行!

    2010-09-14 21:04:38 

  • 这个记得在平法讲座的时候,陈青来教授专门讲过这个问题。他说0.4Lae这个是给设计人员看的。是钢筋的锚固要达到这个要求。其实仔细想想(柱宽-保护层)已经到达最外端了。钢筋没有办法再往外伸了,这个已经是极限。所以最小也只能取这个。因为图纸的要求是伸到柱外边且》0.4LAE。所以一般0.4LAE也就不用判断。

    钢筋计

    2010-09-14 21:07:23 