• 关于土方算量的问题 非高人勿近

    我的工程是一个清单的工程~独立基础 ,基础底标高为-3米,但是在实际挖到 3M后 发现下面的土无法做持力层,设计院就下变更,让基础继续往下挖,直到挖到持力层,最后挖到了 -5米,然后从 -5米回填级配砂石到-3米,但是现在清单的计算规则 土方肯定算不回来了,我挖土的方量已经做个签证,建设单位,监理单位都已经签了,但是这个活最后财政审计,财政拨款,这个签证的土方量怕财审不会承认,我该如何算这些土方?现在已经是大开挖了。而且挖土深度还变化~·请高人指点
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你按图纸算室外地坪至-3M的土方,-3M至-5M的土方要签证,还要签是回填级配砂石。 但你签证的土方可以考虑放工作面,放坡。 若你大开挖深度与图纸深度不一致,要采取签证的方式。

    2010-09-14 21:13:05 

  • 只要是设计变更的,有现象验收记录并且三方都签认的,在审计的时候会把这个工作量算出来的,这个没必要担心。

    2010-09-19 14:11:43 

  • “。。。。设计院就下变更。。。。”既然是设计院下的变更,就可以把增加的算回来,土方量和级配砂石量

    2010-09-15 09:19:32 

  • 依据验槽记录,应该予以结算的

    2010-09-14 22:44:43 

  • 只要有签证在凭什么不认?支持Think的说法

    2010-09-14 21:18:53 

  • 我倒是很想问问你所说的按清单规则算不回来是什么原因。 清单算到垫层底,没说是只算到砼垫层底吧。你填的级配砂石不是垫层? 如果是垫层有什么算不回来的呢?

    2010-09-14 21:21:17 

  • 属于设计变更类的审计没有理由不认的。 最有力的依据就是基槽验收处理记录。这个资料在工地资料员那里有的 基槽验收处理记录应该有处理意见

    2010-09-14 21:07:06 

  • 设计院下变更后,施工方案也应该发生变化,把实际变化部分做工程洽商由建设单位和监理单位签证,审计部门就不能不给计算了。

    2010-09-15 14:35:34 