首层底板与地面接触是应定义为现浇板还是筏板
该首层底板与自然地面接触,设计不是筏板, 1、钢筋中应按现浇板定义还是筏板定义和绘制?如果按现浇板绘制,在算量里面就有问题,因为: 2、该现浇板在算量里应按筏板绘制对吗? 3、如果按现浇板绘制垫层不能智能布置上去,怎么办? 4、对混凝土、模板工程量是否有影响? 5、钢筋、算量应该如何正确定义和绘制
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:你的板是防水板了,可以用筏板来定义,这样才可以计算垫层,对砼是没有影响的,对模板也不会有什么不对吧,如果不对都是可以调整。
2010-09-15 09:19:36
-
1、应按现浇板定义。 2、直接导过去就可以了。 3、可以不用智能布置,选择其他布置。 4、没有影响。 5、在钢筋中定义现浇板即可。
2010-09-15 09:18:29
-
你好:完全可以用筏板来定义钢筋。只有定义成筏板才可以绘制垫层,如果对模板有影响可以调整的呀。
2010-09-15 09:15:37
-
该首层底板与自然地面接触,设计不是筏板, 1、钢筋中应按现浇板定义还是筏板定义和绘制?如果按现浇板绘制,在算量里面就有问题,因为: 2、该现浇板在算量里应按筏板绘制对吗? 按现浇板考虑,因为它不是基础层。 3、如果按现浇板绘制垫层不能智能布置上去,怎么办? 可以布置模板。 4、对混凝土、模板工程量是否有影响? 无影响。 5、钢筋、算量应该如何正确定义和绘制 按板定义。
2010-09-15 09:29:23
-
这要看设计中是如何介定的,如果按结构板设计,架空浇灌应按有梁板计算,如果垫层上进行浇灌应按有梁筏板进行计处。按地坪砼进行设计,应现浇地坪进行套用。计算时应按地面积乘以砼厚度进行计算。如果只是地坪砼钢筋,你最好是按房间大小综合一个大小适合的面积进行钢筋计算,算出一个地坪平均钢筋值,乘以总面积来计算钢筋工程量。
2010-09-15 09:21:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看