• 后浇带问题

    后浇带的钢筋如图,上下两层钢筋是B14-300,但是计算结果只有800+35*d*2,没有垂直方向的钢筋,在其它钢筋里面输入没有加强筋类型,难道只能量出后浇带的长度吗?关于梁后浇带,虽然计算出了与梁想交处的箍筋B12-100,但是你看梁的计算式,有和没有后浇带与该跨梁的箍筋数量没有变化

    其它钢筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在编辑钢筋里加入,然后锁定。

    2010-09-21 09:40:13 

  • 你好,长向钢筋需要在单构件输入

    2010-09-17 13:10:47 

  • 你后浇带参数设置错误,应该是宽度1200,这样钢筋算出来是1200+2*35*d,还有目前后浇带构件只能计算短向钢筋,长向钢筋只能手工计算,或者用楼层板带布置在后浇带上计算即可。

    2010-09-15 11:37:49 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!