    假如当层高5.6米,其梁超高模板应怎样套定额?是不是套2个超高定额即(套2个A9—25),还是套一个A9-25?还有层高—3.6余下部分是四舍五入,还是不足1米也当超高一米算。。。最好做好截个图给俺看一下,感激万分!!!

    问题补充:是在子目前面乘以2,即:2*A9-25吗;导入计价软件还要不要怎样改?俺问的是在图形算量中,不是在计价软件中

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    H=5.6,要套2个A9-25 H=4,也要套1个A9-25 H=4.8,要套2个A9-25 即:不足1M的也要按1M计,如果超高1.2也要按超高2m算,以此类推。 为什么要这么麻烦呢,其实软件是可以自己输入高度的,就会自动换算,如图,按你的H=5.6换算的:

    导入计价

    算量

    2010-09-15 12:05:06 

  • 已采纳
    .7假如当层高5.6米,其梁超高模板应怎样套定额? 套一个A9-25 工程量也是按一个的来取 只是在软件里面输入是 定额子目为: A9-25 *2 即可。 不足1米也当超高一米算,如4.7m 4.7-3.6=1.1m 也得按2个层高层算。