xuqiong215 2010-09-15 16:42:46 | 广东省 其他专业 | 3839查看 4回答
关于里脚手架超高部分工程量计算问题?
若某房层高为5。2米,建筑面积为S,其里脚手架基本层工程量=S/2,请问里脚手架超高工程量是=S/2,还是=S? (注:满堂脚手架基本层5。2米高,里脚手架基本层3。6米)
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳GXZ:请看广东定额的计算规则: 房屋建筑里脚手架,楼层高度在3.6m以内按各层建筑面积计算,层高超过3.6m每增1.2m按调增子目计算,不足0.6m不计算。在有满堂脚手架搭设的部分,里脚手架按该部分建筑面积的50%计算。没有建筑面积部分的脚手架搭设按相应子目规定分别计算。里脚手架超高工程量不应该是建筑面积,应该是里脚手架基本层的工程量啊; 将军峰:里脚手架超高工程量不应该是建筑面积,应该是里脚手架基本层的工程量啊;
2010-09-15 16:46:11
-
里脚手架超高工程量是=S/2,
2010-09-15 19:33:04
-
对于广东定额里脚手架是按建筑物的建筑面积计算,当层高超过3.6米时,就可以计算满堂红脚手架,满堂红脚手架是按房间的净面积计算,当计算了满堂红脚手架时,里脚手架就要按建筑面积的1/2计算了,这两个工程量均按相应的层高5.2米套价。
2010-09-15 22:04:13
-
里脚手架基本层的超高工程量是=S/2
2010-09-15 21:17:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看