苏拉米提 2010-09-15 17:09:58 | 辽宁省 其他专业 | 1319查看 5回答
关于电力建筑工程概算定额中的支架计算规则
2006年的电力建筑工程概算定额中第十章厂区性建筑中的支架的计算规则描述是:混凝土支架按照混凝土支架体积计算工程量,应计算柱、梁、支架头部。柱高从零米标高计算至支架顶标高,预制支架应计算插入基础部分支架柱长度。不计算基础短柱与基础体积。 那么请问,计算支架体积时到底应该以正负零为界还是基础短柱顶端为界呢? 另外,支墩的体积计算是否计算其垫层的体积?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳以正负0为界。支墩体积计算时需要计算垫层的体积
2010-09-15 17:13:19
-
支墩的体积不包含计算其垫层的体积
2010-09-21 08:47:13
-
计算支架体积时到底应该以正负零为界。 预制支架应计算插入基础部分支架柱长度。不计算基础短柱与基础体积。 支墩的体积计算不包含其垫层的体积,垫层体积另计。
2010-09-15 17:13:36
-
说明中应经明确了,是从以±0为界。 部分梁的标高为0.05,以上的计算,以下的不计算
2010-09-15 17:50:17
-
以室外地坪为界
2010-09-15 18:01:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看