唐宁 2010-09-16 05:43:31 | 重庆市 其他专业 | 1307查看 4回答
挡墙水平筋
1、在做挡墙时,如果水平筋在插筋的内侧,是否同样按照03G101中水平筋在插筋外侧一样,转角处外水平筋贯通? 2、同样是有挡墙,在一个断面中有剪力墙,挡墙是水平筋在插筋内,剪力墙是水平筋在插筋外,在这种情况下,水平筋是分段做,还是贯通做,如果是要贯通,弯多少有没有要求?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、在做挡墙时,如果水平筋在插筋的内侧,是否同样按照03G101中水平筋在插筋外侧一样,转角处外水平筋贯通? 答:墙体在转角处无柱的情况下都要通长设置,所有规范都是。 2、同样是有挡墙,在一个断面中有剪力墙,挡墙是水平筋在插筋内,剪力墙是水平筋在插筋外,在这种情况下,水平筋是分段做,还是贯通做,如果是要贯通,弯多少有没有要求? 答:一般设计来说,池体结构垂直筋在外,构筑物垂直筋也在外,地下室部分有人防做法也是垂直筋在外。比如说你那挡土墙是在地下,上面无顶盖那样水平筋就放在外面。弯钩与锚固就得看看你图纸中让参照的图集了。
2010-09-16 09:30:39
-
1、同样按101图集处理。 2、应当分段处理。
2010-09-16 06:53:47
-
你好:你说的这种墙是地下部分的挡土墙和有人防要求的墙了,我们现在也在做,与设计院研究过了,他们还是不让把水平筋放到外侧来,而且外侧水平筋的弯钩还要按人防要求的做,给你截个人防要求的图吧:
2010-09-16 07:25:27
-
1,是的,是和剪力墙的设置是一样的 2,应该是贯通做,弯多少可以参照剪力墙的做法
2010-09-16 06:45:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看