q475238158 2010-09-16 08:01:24 | 广东省 土建算量GCL2013 | 4304查看 5回答
关于广东定额中里脚手架计算?
有些事请教一下各位高手。就是现在有一个工程,共8层,首层层高是6.7米,其余的是3.2米,现在我在外墙中套用了综合脚手架,内墙中何脚手架,现在我就想问下我还欠缺什么脚手架未算?在什么地方套上去? 关于墙柱浇捣,内墙砌砖和抹灰,还有天棚抹灰要套什么脚手架定额,要只计算一次里脚手架就行了,还是要墙柱浇捣一次、内墙砌砖抹灰一次,天棚装饰一次?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳我是广东省的,按我的实际经验帮你想一下:按2010新定额 1、首先计算综合脚手架:按处墙外边线的凹凸(包括凸出阳台)总长度乘以设计外地坪至外墙的顶板面或檐口的高度以面积计算。 即综合脚手架=处墙外边线的凹凸(包括凸出阳台)总长度*(29.1+内外地台高差)+梯间脚手架数量; 套步距为:29.1m+内外地台高差+女儿墙高度,应该是A22-4定额吧 2、首层需要计算满堂脚手架:=首层的室内净面积(我直接用装修时计算的室内地面积的数量) 套定额就是A22-26基本层子目+A22-27每增加1.2子目 3、里脚手架:算里脚手架时首层与以上层分开计算 即:首层=首层建筑面积*0.5(算了满堂脚手架了,所以按本层建筑面积的50%计算) 套定额:A22-28基本层子目+A22-29*3每增加1.2子目 其余层=总建筑面积-首层建筑面积 套定额:A22-28基本层子目 4、独立安全挡板(预算):={处墙外边线的凹凸(包括凸出阳台)总长度+16m}*宽度2m*2层 按计算规则,你的建筑物高度应该计算2层独立安全挡板。 5、按照你对问题的描述,只能计算以上脚手架工程量了。 建议:详细看一下2010《广东建筑与装饰工程综合定额》下册第1201至1205页。
2010-09-16 15:52:10
-
广东定额规定:里脚手架包括外墙内面装饰脚手架、内墙砌筑及装饰用脚手架、外走廊及阳台的外墙砌筑与装饰脚手架,走廊柱、独立柱的砌筑与装饰脚手架,现捣混凝土柱、混凝土墙结构及装饰脚手架费用 因此套取了里脚手架,就不能再单独套各项目的脚手架。 里脚手架按建筑面积计算。 层高超过3.6m的按室内净面积计算满堂脚手架,有满堂脚手架的地方里脚手架按建筑面积的50%计算。
2010-09-16 08:23:12
-
只是问问题,却不采纳别人答案!这样子以后还有谁愿意给你回复答案呢?你采纳别人的答案,也是对他人答案的肯定,人家还可以拿走系统赠送的20积分+你的悬赏分!
2010-10-12 13:35:56
-
关于墙、柱、梁浇捣还 得套个里脚手架,没m3砼计13m2里脚手架。
2010-09-16 08:02:35
-
如果是按广东定额计算,还欠缺计算里脚手架和首层的满堂红脚手架,里脚手架按建筑面积计算,满堂红脚手架按净空房间面积计算,首层计算了满堂红脚手时,它的里脚手架按建筑面积的1/2计算。
2010-09-16 08:20:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看