• GGJ2009中,如何处理这样的折墙柱

    该墙柱是位于坡屋顶上面的,剪力墙中的暗柱,2c16+10c14,B12/C10@100。注意该L型暗柱,有一部份没有折,附大样图

    暗梁

    问题补充:这不太可行,因层顶的外围是一圈剪力墙,在H+1.936位置,剪力墙开始变折,该部份我用了斜板处理,但是变折暗柱无法处理,我也试过用暗梁方式但是效果不理想,

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 目前广联达GGJ2009对于这样的构件是处理不了的,您既然想算准,那么就建议您用单构件,一根根钢筋抽!不然的话,那就用异形梁来处理,具体的处理步骤真的真的都挺麻烦的!

    2010-09-16 20:40:59 

  • 利用异形梁来处理!不过真的还是好麻烦!

    2010-09-16 14:20:42 

  • 垂直部分用暗柱画,水平部分用板画,斜部分用梁画,定义斜梁。 调整斜梁的标高。

    2010-09-16 08:56:17 

  • 图形不能直接处理,最好在单构件输入中计算。

    2010-09-16 08:54:11 

  • 直接按有折暗柱的高度设置,然后经过汇总计算后,在“编辑钢筋”中进行调整,调整完后,点工具栏上的“锁定”,就能保存柱被修改的信息。 “什么意思?说明白点”请看图片。

    坡屋顶

    2010-09-16 08:56:06 

  • 在钢筋2009版本中新增加了按墙绘制柱功能,尺寸输入完毕后。再按照你的需要进行对钢筋的输入就好了。

    2010-09-16 08:56:32 

  • 你好:这种异型构件一般有两种处理的方案,能导图的话最好导图这样软件就会准确计算,另外就是用单构件输入的方法来处理。 导好了汇总计算,有不行的可以手工调整一下。

    2010-09-16 08:59:55 

  • 用软件处理,还不如用手算下就好了~!

    2010-09-16 09:08:52 

  • 这个利用别的构件可以实现如果是比较规则的话

    2010-09-16 09:09:41 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!