柔云 2010-09-16 09:30:40 | 河南省 其他专业 | 8583查看 2回答
两芯电缆和四芯电缆如何套定额
《河南省建设工程工程量清单综合单价》C.2《电气设备安装工程》C.28“电缆工程”说明:电力电缆敷设定额均按三芯(包括三芯连地)考虑的,5芯电力电缆敷设定额乘以系数1.3;6芯电力电缆乘以系数1.6,每增加一芯定额增加30%,以此类推。单芯电力电缆敷设按同截面电缆定额乘以0.67;截面400mm2以上至800mm2的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆定额执行。 并没有说明两芯和四芯应该如何处理,请问两芯和四芯应该乘多少系数?问题补充:请回答专家说明答题依据,根据某某定额说明或资料。谢谢!
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳按照这个系数折算就可以了
2010-09-16 09:35:55
-
2芯和4芯电缆不需要乘系数,直接套用定额子目就行了。定额中按三芯考虑,而施工中二芯、四芯电缆施工工艺与人材机消耗与三芯相差不大。
2010-09-16 09:34:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看