• 接线端子的问题

    请问配电箱进线需要算接线端子吗?插接母线插接箱上接线需要计算接线端子吗(不知道该项定额中的2.04个接线端子是干嘛的)?16mm2以上的BV线是焊铜接线端子还是压铜接线端子?VV-4*2.5mm2是按无端子外部接线还是有端子外部接线?拜谢。。。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、配电箱进出线是否计算接线端子,一方面按截面界定,通常≥10mm2的才需要接线端子,小界面的套用无端子接线;另一方面要看实际施工情况,现在小型断路器多数都是直接压接线芯,不能采用接线端子,这样即使是≥10的进线也不能计算接线端子。 2、插接母线插接箱是直接压接母线,不存在用接线端子的情况,自然不能计算。 3、焊接和压接要看实际施工采用的哪种施工工艺,实际施工中多采用压接接线端子。 4、VV-4*2.5mm2是电缆,不能按接线端子计算,要计算电缆头。

    2010-09-16 09:40:45 

  • 请问配电箱进线需要算接线端子吗? 答:成套配电箱安装进线需要算接线端子,因为此子目工作内容中不含接线内容,只含接地内容,其中的接线端子是接地用的。插接母线插接箱也是一样的。 16mm2以上的BV线是焊铜接线端子还是压铜接线端子?应该是压铜接线端子,因为首选需要将端子压接到导线上,然后再挂锡。 VV-4*2.5mm2是按无端子外部接线还是有端子外部接线?答:因为是电缆,正常应该按电缆头制作安装算。

    2010-09-17 13:35:56 

  • 尊敬的用户:1、配电箱进出线是否计算接线端子,一方面按截面界定,通常≥10mm2的才需要接线端子,小界面的套用无端子接线;另一方面要看实际施工情况,现在小型断路器多数都是直接压接线芯,不能采用接线端子,这样即使是≥10的进线也不能计算接线端子。 2、插接母线插接箱是直接压接母线,不存在用接线端子的情况,自然不能计算。 3、焊接和压接要看实际施工采用的哪种施工工艺,实际施工中多采用压接接线端子。 4、VV-4*2.5mm2是电缆,不能按接线端子计算,要计算电缆头。1楼老师的答案,建议采纳。

    2010-09-16 15:32:29 

  • 1、配电箱进线需要计算接线端子,≥10mm2以上时计压铜接线端子 2、VV-4*2.5mm2是按无端子外部接线

    2010-09-16 09:57:41 