• 四个定额的问题

    第一个问题。窗台压顶能不能套用4-2-58现浇压顶啊,还是套用4-2-55小型构件啊 第二个问题.探伤检验7-7-1到7-7-7什么时候会用到呢,如果清单上有个钢梯,那么除了套用制作安装外还用不用套用探伤检验呢? 第三个问题电缆沟一般会出现在哪里?一般都多少立方砼才会套个泵送啊,很小的不是不值当的泵送吗,但是一般有个标准码就是说多少立方以上差不多必须套泵送了? 第四个问题竹胶板关联是什么啊? 谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、窗台压顶一般不能逃压顶的定额,因为压顶的费用很高,窗台的压顶直接套圈梁的定额就可以了,只有高度很小的那种构件才套压顶的定额。 2、这个是用在使用旧钢构进行安装时,才套的项,一般都不需要这样处理,钢梯更不需要了 3、厂房里面,厂房里面会专门设置电缆沟来敷设电缆。泵送是使用商砼的时候才计算的,不使用商砼就不需要在计泵送。只要使用商砼不管多少都要记入泵送费 4、那是看你使用的模板的材质,一般使用复合木模板的较多,使用竹胶板的不多

    2010-09-16 11:10:04 

  • 1、窗台压顶砼就是套用4-2-58现浇压顶,模板套小型构件的定额子目 2、探伤检验7-7-1到7-7-7是工艺管道中用到的,如果清单上有个钢梯,那么除了套用制作安装外,不能套用探伤检验 3、电缆沟一般会出现在室内埋地的电缆安装时用的,一般都多少立方砼才会套个泵送这个没有规定,可以选择用,也可以选择不用,

    2010-09-16 11:05:05 

  • 1、窗台压顶如果与墙同宽套用圈梁定额,如果宽出墙体才可以套用压顶定额 2、就套用制作安装就可以了

    2010-09-16 11:16:00 