• 我画完连梁后又画了填充墙然后画了洞口,怎么连梁上面还有墙啊?连梁的顶标高不是应该是板的标高吗

    层高2.9,扣除洞口高度2.42,在扣除连梁高度0.4还剩0.08,这0.08高的填充墙应该在连梁底下还是在连梁上面啊?连梁不是应该和板连着的吗。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    连梁标高不一定同板的标高;它是在洞口上方布置的,向你说的尺寸话,应该是连梁和框架梁进行现浇的。你画的图元顺序不对,先画墙再画洞口最后画连梁就可以 了。

    2010-09-19 10:27:21 

  • 连梁不一定和板连着的,连梁和单梁是不一样的,它只是墙体中的加强带,在洞口上方设置的

    2010-09-16 16:10:54 

  • 选住连梁,将属性里起点及终点顶标高修改为层顶标高即可。

    2010-09-16 14:33:24 

  • 图形中的非框架梁,用梁去建立和画,将梁名称改为LL就可以了,不要用门窗洞口里连梁去画就可以了

    2010-09-16 11:44:20 

  • 1、我理解你的层高是2.9,洞口高度应该是2.5m,0.08m应该是地面做法层,所以定义门的属性,离地高度应该是80。 2、如果真如你说,连梁应该布置在洞口上面,80的高度可以施工中加大连梁高度或用砖补砌。

    2010-09-23 10:23:11 