• 河北工程套定额遇到的问题

    在做一河北住宅项目,因为本人刚接触定额不久,在套定额过程中遇到很多问题,请问下列内容都套什么定额: 1.橡胶软接头; 2.压力表第一项定额中“就地”的意思是什么?图纸中没说什么压力表,应该套哪项? 3.镀锌钢管卡箍连接; 4.电伴热,图纸中没有具体做法; 5.DN150蝶阀(管道为卡箍连接,但设计要求蝶阀为法兰连接); 6.稳压泵(一备一用,¢600气压罐); 7.过滤器,刚/柔性防水套管是否可以套工业管道中的项? 8.直埋保温管子目中外径是指“钢管的外径”还是“加保温层后的外径”? 9.DN70的热量表; 10..三元已丙闭泡橡胶套管保温; 11.为什么工业管道中柔性/刚性套管子目中主材管径不变,而钢套管子目中主材管径则大两号? 问题比较多,希望老师们给耐心解答一下,本人将不胜感激!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    橡胶软接头套9-366~369 压力表按型号选用10-23~35子目 镀锌钢管卡箍连接按型号室外选用8-34~41子目,消防选用7-84~92子目,主材按实际价格 阀门处应做法兰连接 稳压泵按2台安装计算,气压罐套7-147 过滤器,刚/柔性防水套管是可以套工业管道中的项 直埋保温管子目中外径是指“钢管的外径” DN70的热量表套8-494,表主材如实调整 三元已丙闭泡橡胶套管保温套11-2166、2167 柔性/刚性套管子目中主材管径以综合考虑了管径加大问题

    2010-09-16 19:55:26 

点我,有新答案通知你哦

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题