王学军 2010-09-16 17:34:55 | 甘肃省 其他专业 | 892查看 5回答
桥架安装问题
遇到一个新问题,施工单位办了一个签证,大意是:图纸原设计桥架是大跨距6米长一根,实际到货时2米一根,故安装是工程量增多,桥架安装要按3倍人工计算,业主等已经签子。我是做审核的,请问这种情况是否合理,定额可以调整吗?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1. 桥架的安装是按照延长米计算工程量的,如果设计图纸的工程量与实际施工安装完成的桥架工程量没有变化时,是不能进行任何调整的。 2. 所提到的签证中的理由是设计为达跨距6米长一根的桥架,实际到货时为2米一根,故安装工程量增多,桥架安装要按照3倍人工计算,业主等已经签字了。这个签证是错误的! (1). 一是设计时绝对不会在设计图纸上规定桥架每根的长度,而只是设计桥架的水平走向和竖直走向的路线及距离。 (2). 二是预算人员安装图纸分规格计算出桥架的工程量的延长米。 (3). 三是无论甲供还是乙方自购时与商家订购产品,以及供应厂家的生产定尺规格供应。 (4). 最关键的是:无论单根长度如何,总的桥架工程量长度没有变化增加。安装工程量的延长米进入工程安装的结算是定额的规定。 实际桥架的生产供应中6米定尺的并不多,既是有误也是在订购货时发生的,但总量不变时,亦工程量套价不变。
2010-09-17 08:46:20
-
桥架安装定额是以米计算的,无论什么情况下定额含量是不能调整的,否则定额就丧失了权威性。
2010-09-16 17:38:28
-
工程量不能调整,人工也不能增加,若是甲供桥架由6米大跨度改为2米供货,可适当增加支架工程量。前提是桥架更改是谁造成的。
2010-09-16 17:42:47
-
这个肯定人工、材料什么都不能增加,甲方签字也是错误的,我忘记在哪看到的,定额就是按2米一根的长度考虑的!
2010-09-20 17:05:09
-
可以考虑一定的人工费的增加
2010-09-17 08:55:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看