linrisen 2010-09-16 18:47:27 | 广东省 其他专业 | 447查看 3回答
室内电缆头套价时的工程量如果计算,
根据电缆头套的价方式分室外内的,但室内也分成套的也分端头的,请问在什么情况下套用成套热缩的,套成套热缩的时候如果计算工程量,请问在什么情况下套用端头的,套用端头时又如何计量?谢谢!问题补充:如一条4*35+1*16的电缆,按两种情况如何计算电缆头的个数。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1. 电缆终端头和电缆中间头的计量单位都是以‘个’为单位计算的。 2. 室内1kv及以下的电力电缆的终端头一般都是采用干包式电缆终端头,因为干包式低压终端头的成本价格低一些,也能满足要求,所以按照干包式的居多。 3. 高压电缆的户内终端头采用热缩式电缆终端头。 4. 所举例的4*35+1*16的一条电缆是计算2个终端头,一般场所都是按照干包式电缆终端头计算并套定额的,如果设计或者建设单位要求采用热缩式电缆终端头时,中按照2个热缩式电缆终端头套相对应的定额子目就可以了。
2010-09-17 08:17:50
-
电缆头制作一般是按实际发生或者电缆敷设长度超过电缆每盘最长长度时进行计算,套用电缆头的制作定额。 电缆终端头及中间头以"个"为计量单位。电力电缆和控制电缆均按一根电缆有两个终端头考虑。中间电缆头设计有图示的,按设计确定;设计没有规定的,按实际情况计算(或按平均250m一个中间头考虑)。
2010-09-16 19:06:20
-
只是问问题,却不采纳别人答案!这样子以后还有谁愿意给你回复答案呢?你采纳别人的答案,也是对他人答案的肯定,人家还可以拿走系统赠送的20积分+你的悬赏分!
2010-10-12 13:44:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看