Esss 2015-01-08 11:28:45 | 陕西省 云翻样 | 903查看 2回答
上下两层识别柱大样提取的柱楼层范围标高范围有重合怎么办?
是这样的,1~3层的柱配筋一样,配筋表图里给的标高范围是-0.130~8.570,但楼层设置里要填写底标高,1~3层是-0.28~8.42。差了150的楼板厚。现在的问题是识别柱大样后,GGJ自动给1~4层里都添加了柱表里的柱子,而前三层里的柱子在第四层里也出现了,“顶标高 8.57,底标高 层底标高”,等于软件又给柱子加了150的高度。但第四层还有第四层的柱子,虽然柱名相同,但里面的配筋都不一样,还要另行识别柱大样。这样绘图的时候,同一个地方只能放置一个构件,这要怎么办?把第四层多出来的150高的前三层柱子删了吗? (4~5层柱配筋一样,柱标高范围8.570~14.370,楼层底标高范围8.42~14.22)
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳我习惯用柱图中给出的标高设置层高,也就是直接识别,如果结构标高和柱大样给出的标高不一致,在识别柱大样中不填写标高,那么识别的柱大样只限于本楼层
2015-01-08 15:40:10
-
需要删除重叠的部分。
2015-01-08 12:51:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看