    工程共11层,斜屋面的最低点为31.9米,最高点34.3米,工程在10层顶板标高为29米,假设10层建筑面积为360平米,11层建筑面为260平米,(1)应该怎样计算超高建筑面积?(2)按多高考虑超高费?是31.9米还是34.3米呢。多谢大家了

    问题补充:按河北08定额如何考虑?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    工程共11层,斜屋面的最低点为31.9米,最高点34.3米,工程在10层顶板标高为29米,假设10层建筑面积为360平米,11层建筑面为260平米,(1)应该怎样计算超高建筑面积?(2)按多高考虑超高费?是31.9米还是34.3米呢。多谢大家了 高度是指室外地坪至檐口滴水的高度(有女儿墙的算至女儿墙顶)如果檐口滴水处是31.9就按31.9算。 见下面计算规则:一、建筑物自设计室外地坪至檐口滴水线高度超过20m的建筑面积(以下简称超高建筑面积)计算超高增加费,其增加费均按与建筑物相应的高度标准计算。 假设10层建筑面积为360平米,11层建筑面为260平米,(1)应该怎样计算超高建筑面积?(2)按多高考虑超高费?应该按20米以上的高度到31.9米之间的建筑面积计算。

    2010-09-17 15:03:00 

  • 你好 建筑超高费 是按建筑高度计取的 并不是按面积 垂直运输才是按照面积计算按照正负0以上的面积之后计算 超高中的高应该按照檐高来考虑的 坡屋顶 应该是算至外墙与屋面板板底

    2010-09-17 15:27:43 

  • 按定额子目A14-1、A14-2分别套取,按31.9米考虑 超高高度是从20米开始计算,详细的详见河北2008宣贯资料63-64页

    2010-09-17 15:00:07 