gu****@126.com 2010-09-17 15:12:04 | 吉林省 钢筋算量GGJ2013 | 895查看 1回答
我屋面为坡屋面,配筋时候连个坡交接地方有加强筋,那么此两块板配筋时是在交接的地方断开还是连通呢?
我屋面为坡屋面,配筋时候连个坡交接地方有加强筋,那么此两块板配筋时是在交接的地方断开还是连通呢?我的板已经压斜完了,钢筋还没配问题补充:因为图纸上没有给节点,不知道此两块不在同一平面的板载交接处是怎样配筋的,说明亦没有,只给我两根加强钢筋
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不在同一平面的两块板配筋应该在交接的地方断开。在同一平面的板的钢筋可以连通。
2010-09-17 15:15:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看