• 框架剪力墙结构板的画法

    画框架剪力墙结构板的时候,出现一个问题,因为它不封闭只能采用矩形或者直线的画法,我采用矩形的画法,但是画出来的板往往都在轴线位置,计算板的钢筋量比实际多了很多,请问老师这种问题怎么解决呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    绘制完后点板,用偏移功能,多边偏移,向里偏移即可。

    2010-09-17 17:04:59 

  • 板的设计要求一般是要伸入支座不小于12或240,所以按轴线画板计算板的钢筋怎么会多呢?

    2010-09-17 17:05:51 

  • 你好,建议你把梁或墙延伸使其封闭,点画板

    2010-09-17 17:09:08 