• 03定额

    03定额中的砖胎模:砖胎模的编制的按120编制的,虽然是按预制构件编的,但砖并未周转使用,均为一次性的消耗量,不知我说的对吗?但我不明白材料分析中为什么会有石子,并且量还不小,这石子是干什么用的?定额按平方米计算工程量的,但是实际施工中我们采用240与120两种厚度砌筑地梁模,那么还是套用砖胎模,那么砖的材料不就亏大发了,这时如何处好呢?请指教一下。

    问题补充:山东03定额,给一个切和实际的答案              我也想过直接调定额中砖的含量,但是那样的话不就120与240的墙做成两样定额分开调整 的。还有一个问题是人工是否用增加?如何做?                                       定额按120编的实际施工用240的。网上有说按体积计算套用砖基础,抹灰等分开计算,是否可行在山东范围内。                       可不可以计算出砖体积后除以定额中的砖的含量,得出数量再套用砖胎模定额,这么做砖的量是够了

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    砖胎膜定额子目中的石子,是因为砌砖不能够的地方,部分使用砼。 实际施工中我们采用240与120两种厚度砌筑地梁模,那么还是套用砖胎模,那么砖的材料不亏了,但是石子省了。所以,定额是综合考虑的,一般不要调整。

    2010-09-18 14:08:58 

  • 1 砖胎模一般用于地下室底板侧壁,由于是外防水,须在垫层上做防水,且防水要延伸到砖胎模上,以便以后浇注完混凝土后,防水能上翻到侧壁混凝土墙上,如果底板侧壁用模板的话,无法做防水,所以采用了用砖做模板的办法,另外在一些浇完混凝土后模板无法拆除或者拆除难度很大的地方也有采用砖来代替一般模板的办法。 2 对于山东的定额没有砖胎膜,但是可以按挡土墙,墙厚在2砖以内套砖基础3-1-1

    2010-09-19 09:51:56 

  • 1、砖胎模是按120定额编制,可以调整材料,如果是240我是直接乘以2了,最后结算再和甲方协商。 2、回填用的是石粉。你查一下相关工艺,我们这边这样要求

    2010-09-18 16:42:19 

  • 有经过批准的施工组织设计吗?可就按其计算。 “这石子是干什么用的?”可能是砖下面的垫层。

    2010-09-18 13:56:57 

  • 尊敬的用户:建议您采纳5楼老师的答案。感谢您的参与!!

    2010-09-18 15:30:59 

  • 应该按照实际砌筑量调整材料含量即可

    2010-09-18 13:54:58 

  • 石子是砖胎膜砌体下的垫层里的材料含量。 砖胎膜施工必须要在施工方案里体现的,甲方认可了还是可以计取这项费用的。

    2010-09-18 13:56:41 

  • 03定额中的砖胎模:砖胎模的编制的按120编制的,虽然是按预制构件编的,但砖并未周转使用,均为一次性的消耗量,不知我说的对吗?是这样的 但我不明白材料分析中为什么会有石子,并且量还不小,这石子是干什么用的?定额按平方米计算工程量的,但是实际施工中我们采用240与120两种厚度砌筑地梁模,那么还是套用砖胎模,那么砖的材料不就亏大发了,这时如何处好呢?请指教一下。 你可以套砌砖项目。

    2010-09-18 14:04:03 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题