    请问各位前辈,钢筋算量软件中,是向上取整加一合适还是向下取整加一合适,在那可以看到有关这方面的要求?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    向上取整加一比向下取整加一多一根的概率较高。

    比如计算结果时4.44,向上取整是5,加1就是6根。

    儿向下取整才是4根,加1是5根呀。

    2014-11-22 15:12:19 

  • 钢筋算量软件中,是向上取整加一合适,因为“向上取整加一”这样钢筋满足设计间距要求。

    如梁长3200,箍筋间距150,理论根数是21.33+1,实际应该是22+1,钢筋实际间距为145.45满足设计间距要求;如果按向下取整加一的话是21+1,钢筋实际间距为,152.38,是不能满足设计间距要求。所以要考虑满足设计要求应按向上取整加一”计算。

    2014-11-22 15:24:26 

  • 钢筋算量软件中,是向上取整加一合适还是向下取整加一合适,在那可以看到有关这方面的要求?应该按4舍5入加1计算结果最接近正确。

    2014-11-22 15:20:17 

  • 一般情况下  预算员都是向上取整的    也要向上加一   多一根结构不是更加安全吗 