• 03G101剪力墙

    03G101中41页有个柱及小墙肢加密区高度,小墙肢是指那部分啊,说是墙肢小于墙厚3倍的剪力墙,那和剪力墙相连的L行柱不连剪力墙的另一边算不算是小墙肢啊? 暗柱,转角柱除算搭接加密区以外,是不是和框架柱一样还算楼层上下的500mm加密区啊?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好 1.03G101中41页有个柱及小墙肢加密区高度,小墙肢是指那部分啊,说是墙肢小于墙厚3倍的剪力墙,那和剪力墙相连的L行柱不连剪力墙的另一边算不算是小墙肢啊? 答: 暗柱是属于剪力墙的一部分,只要符合墙肢小于墙厚3倍就算小墙肢。 暗柱,转角柱除算搭接加密区以外,是不是和框架柱一样还算楼层上下的500mm加密区啊? 答:暗柱,转角柱除算搭接加密区以外,按暗柱给出箍筋间距计算,不再计算任何加密。 3.暗柱纵向搭接范围内箍筋间距按40页第二条,我是想问一下,暗柱有没有那个上下500的加密区啊 答:暗柱箍筋不计算上下500的加密区。

    2010-09-19 11:32:46 

  • 仔细看一下图集上说的 图纸这一页说的小墙肢是指的独立墙肢 暗柱是属于剪力墙的一部分 按03G101-1P48第一条,除端柱及小墙肢外,其他的煎力墙暗柱箍筋均按设计的间距施工。一般情况下,暗柱箍筋是不用加密的

    墙厚

    加密区

    2010-09-19 10:30:32 

  • 03G101中41页有个柱及小墙肢加密区高度,是墙肢小于墙厚3倍的剪力墙.。那和剪力墙相连的L行柱不连剪力墙的另一边算不算是小墙肢---符合小于3倍条件就算。 暗柱,转角柱除算搭接加密区以外,是和框架柱一样还算楼层上下的500mm加密区。

    2010-09-19 10:29:25 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题