• 板的温度筋如何输入?

    板的温度筋按照板受力筋绘入并且在属性中更改为温度筋,在计算设置第6条温度筋与负筋搭接长度改为300。但在汇总计算后编辑钢筋查看钢筋量时,计算公式没有减负筋的长度且搭接长度也没有增加,是怎么回事?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 在板的受力墙中输入,把属性的钢筋改成温度筋,然后绘入到板中。

    2010-09-19 10:31:45 

  • 应该是你没有布置负筋,你布置好负筋后再计算看看。

    2010-09-19 10:38:24 

  • 应该是你还没有布置上负筋。

    温度筋与负筋搭接长度

    2010-09-19 10:42:47 

  • 温度筋属于受力筋所以是在受力筋输入的 把属性改成是温度筋就可了

    2010-09-19 10:51:59 

  • 用板受力筋定义,在属性编辑中的“类别”中下拉选择温度筋。

    编辑钢筋

    2010-09-19 10:48:40 

  • 你好:不会吧,你的输入方法是对的,计算结果也应该是对的呀,再试试看。是不是你的负筋长度正好和搭接低消了。

    2010-09-19 10:39:32 