一个工程32层高分A、B座两个单体,但地下室相连的结构标高差1.2米,我应该怎么处理钢筋和图形,我想做到一个图上,谢谢!
一个工程32层高分A、B座两个单体,但地下室相连的结构标高差1.2米,我应该怎么处理钢筋和图形,我想做到一个图上,谢谢!我用的是钢筋2009,图形2008
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个没什么难的。由于目前软件标高放开,你按照其中一座的层高定义。另一座的构件调整底标高与顶标高,绘制到对应的楼层,这样楼层没有问题,构件标高时自行调整的也符合自己所在楼层标高范围,这样就行了。
2010-09-19 12:21:15
-
这个难度不大,你建立楼层按较高的建立楼层,低的构件调整标高即可。
2010-09-19 16:04:43
-
分;i两个工程建,较好。钢筋2009利用合并工程,图形2008利用导出工程,还可以利用块存盘,块提取,构件做法存档,构件做法提取的功能,与建一个工程相比,也不慢。
2010-09-19 11:58:16
-
直接在轴线上先绘制裙楼(地下室),然后再绘制单体,层高按最高的,与其低的梁板柱直接在定义构件中直接输入标高即可
2010-09-19 12:10:39
-
可以,用车库建立轴网,绘入车库后,再绘制上部A、B两个单体。以后有改变再分别来册减、增加。
2010-09-19 12:01:31
-
先分块做,然后利用提取快的操作合并,不尝试一种好方法。
2010-09-19 12:02:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看