• 承台的计算设置

    承台在计算设置里面 上不钢筋弯折长度和下部钢筋弯折长度 为什么上部钢筋的弯折长度输进去没变化呢 上面面的输850 计算出来的全850 我下面输入的课是250 啊
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 承台有几种,你要看你那是那种,如板式,梁式,环式,主要是看设置,梁式是底筋向上弯锚的。 板式就是只有底筋

    2010-09-19 21:38:11 

  • 双层的配筋,一般选择板式配筋 上下部的钢筋弯折长度在计算设置中修改 你的问题可能在于,这个设置要在绘制之前修改有效,如果你已经画了,就要在绘图界面选中承台,修改属性中的计算设置!见第三个截图 你要注意一点,编辑钢筋里都是底筋,自然是850了。板式配筋都只有底筋,面筋就算设置了250也没配,850全是底筋的 解决办法:建立2个承台单元,把其中一个单元的配筋方式改为梁式,另外一个为板式!

    上部

    下部

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    2010-09-19 22:12:48 

  • 定义承台布筋的配筋属性选择板式配筋,上下层钢筋计算长度不同。

    2010-09-21 22:07:14 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!