• 连梁下洞口

    1、剪力墙连梁下洞口为3000*2500,洞口位置有M-1,M-1尺寸只有900*2000,门洞与3000*2500洞口的差值部门为砖墙,此种情况该如何布置过梁和砖墙? 2、图纸中连梁设计有侧面纵筋,那么剪力墙的水平筋还需要通过连梁吗?是不是当连梁没有侧面纵筋时,剪力墙的水平筋才需要通过连梁?谢谢!.

    问题补充:第1个问题中,图纸没有设计连梁侧面纵筋,需要将剪力墙水平筋通过连梁。我将剪力墙布置好后,再布置了3000*2500的洞,然后布置了连梁。砖墙和过梁怎么也布置不上了。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    将墙打断,洞口处布置填充墙。 在钢筋中墙不用通画,画至暗柱边,洞口留出,LL用直线画。在LL的侧面纵筋中输入墙的水平筋。

    2010-09-20 08:00:32 

  • 剪力墙连梁下洞口为3000*2500,用砖墙填充然后布置门构件,及过梁构件

    2010-09-20 14:13:28 

  • 1、把洞口处布置上砖墙 然后定义过梁 把过梁属性中 位置调整为洞口上 2、如果在设计说明中说剪力墙的水平钢筋要通过连梁 那么不管连梁是否有侧面纵筋剪力墙的水平钢筋都要通过