• 关于跨板受力筋的问题?????

    跨板受力筋和负筋有何区别?跨板受力筋在广联达中怎么布置?设置的时候我看图上左边是从梁外边开始的,但软件是默认的从梁的中心线开始,我没怎么见过实际,请教高手详解,是就是从中心线开始还是左边设置为125长?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    跨板受力筋,位于板底;负筋一般位于板上面。跨板受力筋在广联达中可以用负筋布置。 软件是默认的从梁的中心线开始,实际有从两边开始的也有从梁中线开始的。不必计较这一点。

    2010-09-20 08:58:23 

  • 受力筋,新建时选择——跨板受力筋,定义好属性后,布置时选择单板/多半+水平/垂直,选中板后右键,在修改左右标注

    2010-09-20 09:08:51 

  • 跨板负筋和板负筋,从受力角度上都是样的,跨板负筋也可以定义成板负筋,注意调整负筋左右长度。

    2010-09-20 08:56:12 

  • 这个你要看设计说明,具体规定是不一样的

    2010-09-20 08:53:23 

  • 跨板受力筋按面筋布置,也可以按负筋布置!如果按负筋布置,你可以属性中设置为按梁边算起!

    2010-09-20 08:53:41 