• 关于板撑脚钢筋的问题

    1、 请问一下板的撑脚钢筋的一般配筋直径和长度是多少? 2、 为什么在广联达软件的钢筋报表里面没有包含板撑脚钢筋量? 应为我画了撑脚钢筋和取消撑脚钢筋,报表里面的总量 没有变化??

    问题补充:所谓的撑脚长度 就是上面的宽度 是多少? 有没有什么依据规定了 撑脚尺寸??

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你说的板撑脚钢筋是指马蹬筋吧。 马蹬筋可按面积计算根数,马凳筋个数=板面积/马凳筋横向间距*纵向间距,如果板筋设计成底筋加支座负筋的形式,且没有温度筋时那么马凳个数必须扣除中空部分。梁可以起到马凳筋作用,所以马凳个数须扣梁。电梯井、楼梯间和板洞部位无需马凳不应计算,楼梯马凳另行计算。   马凳筋的长度如何计算?   马凳高度=板厚-2*保护层-Σ(上部板筋与板最下排钢筋直径之和)。   上平直段为板筋间距+50 mm(也可以是80mm,马凳上放一根上部钢筋),下左平直段为板筋间距+50 mm,下右平直段为100,这样马凳的上部能放置二根钢筋,下部三点平稳地支承在板的下部钢筋上。马凳筋不能接触模板,防止马凳筋返锈。   马凳筋的规格: 当板厚≤140mm,板受力筋和分布筋≤10,时马凳筋直径可采用ф8;当140mm

    2010-09-20 10:54:20 

  • 你说的应该是马蹬钢筋,他属于措施钢筋。他应该在板构件里设置,他的高度就是板的厚度减去保护层,这个一般都是在施工组织设计里有的。

    2010-09-20 10:56:50 