• 关于墙柱拉结筋

    总说明里要求“填充墙与柱间设2A6@500拉结钢筋,伸入墙内全长布置”,请问在GGJ2009定义时,是定义“砌体通长筋”还是应该在“砌体加筋”里定义?如果定义“砌体通长筋”,那么构造柱处是不是就不用再布置加筋了?新手期盼详细回答!谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这要在“砌体通长筋”中设置,这样对其它部位的砌体加筋就不用设置了。

    2010-09-20 15:43:11 

  • 那么构造柱处是不是就不用再布置加筋了? 我看了我的结构图的 结构说明 构造柱处不用再布置加筋

    2010-09-20 15:55:59 

  • 通长就按砌体通长筋在砌体中进行设置,不通长才采用砌体加筋设置绘入到砌体中。

    2010-09-20 15:43:23 