• 后浇带的问题?

    什么情况下需要设置后浇带,后浇带设置时应该注意哪些方面的东西,有什么规范吗,后浇带是施工工艺还是会产生工程量的构件,如果产生工程量的,那其工程量应该怎么计算,套什么定额?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    如果是做预算,图纸有就计算,没就不计算,不用想太复杂,但是还是要明白为什么要设置;后浇带是在建筑施工中为防止现浇钢筋混凝土结构由于温度、收缩不均可能产生的有害裂缝,按照设计或施工规范要求,在基础底板、墙、梁相应位置留设临时施工缝,将结构暂时划分为若干部分,经过构件内部收缩,在若干时间后再浇捣该施工缝混凝土,将结构连成整体;后浇带的砼标号比原来的的提高1个等级;可能还会掺入膨胀剂、聚丙烯纤维 等等

    2010-09-21 20:10:40 

  • 这些设计方面会考虑的,直接按图纸要求做就可以了。

    2010-09-21 19:50:10 

  • 后浇带的留设和其位置皆由设计确定。后浇带的留置宽度一般700-1000mm,现常见的有800mm、1000mm、1200mm三种。后浇带的类型后浇带分沉降后浇带、收缩后浇带、温度后浇带和伸缩后浇带四种类型

    2010-09-21 09:29:24 

  • 1、什么情况下需要设置后浇带 后浇带是在建筑施工中为防止现浇钢筋混凝土结构由于温度、收缩不均可能产生的有害裂缝,按照设计或施工规范要求,在基础底板、墙、梁相应位置留设临时施工缝,将结构暂时划分为若干部分,经过构件内部收缩,在若干时间后再浇捣该施工缝混凝土,将结构连成整体 2、后浇带设置时应该注意哪些方面的东西,有什么规范吗 现设计院设计的后浇带施工图不尽相同,现行规范“高层建筑混凝土结构技术规程”(JGJ3-2002)、“地下工程防水技术规范”(GB50108-2001)及不同版本的建筑结构构造图集中,对后浇带的构造要求都有详细的规定。由于这些规范、标准是由不同的专家组编写,其内容和要求有所不同,各有偏重,不可避免地存在一些差异。   (1)后浇带的留置宽度一般700-1000mm,现常见的有800mm、1000mm、1200mm三种。   (2)后浇带的接缝形式有平直缝、阶梯缝、槽口缝和X形缝四种形式。   (3)后浇带内的钢筋,有全断开再搭接,有不断开另设附加筋的规定。   (4)后浇带砼的补浇时间,有的规定不少于14天,有的规定不少于42天,有的规定不少于60天,有的规定封顶后28天。   (5)后浇带的砼配制及强度,有的要求原砼提高一级强度等级,也有的要求用同等级或提高一级的无收缩砼浇筑。   (6)养护时间规定不一致,有7天、14天或28天等几种时间要求。   上述差异的存在给施工带来诸多不便,有很大的可伸缩性,所以只有认真理解各专业的规范的不同和根据本工程的特点、性质,灵活可靠地应用规范规定,才能有效地保证工程质量。 3、后浇带是施工工艺还是会产生工程量的构件,如果产生工程量的,那其工程量应该怎么计算,套什么定额? 工程量按图纸标的尺寸单独计算,单独列项单独套定额;一般后浇带的标号比板或墙的标号高一级.还要注意的是后浇带的加强钢筋的做法。 个人意见,仅供参考

    2010-09-21 09:00:45 

  • 后浇带是在比较大的混凝土构件中,主体结构较长、高度不同时,为了减少结构施工时减少结构中产生的应力及不均匀沉降而设置的,一般较原混凝土标号提高一级;按照设计图施工就可以了,一般的后浇带不会产生什么构件的,如果在后浇带出设计有增加的钢筋可以计算到钢筋工程中就可以了; 后浇带需要单独套定额计算的,河南后浇带混凝土构件套4-60~4-63定额子目,按设计定义构件,套相关定额子目,按设计平面位置画图,软件会自动计算的。

    2010-09-21 08:12:37 

  • 后浇带的设置部位在设计图纸上是会标出来的,后浇带处砼标号要提高一级,配筋带及下沉砼是要分有地下水与无地下水时做法不一样的。后浇带的定额套用,按其部位套相应定额,比如墙处后浇带套直形墙定额,筏板处后浇带套满基础定额

    2010-09-20 22:37:09 

  • 这是规范里找的: 后浇带的留置必须依据设计要求的位置与尺寸,设在受力和变形较小的部位,间距宜为30~60m,宽度宜为700~1000mm 。 5.2.6 施工工艺 5.2.6.1 工艺流程 (1)后浇带的留置 1)地下室底板防水后浇带留置地下室底板防水层施工→底板底层钢筋绑扎→后浇带两侧钢板止水带下侧先用短钢筋头(钢筋间距400mm)与板筋点焊→绑扎双层钢丝网于钢筋头上,钢丝网放置在先浇混凝土→侧→钢板止水带安置→钢板止水带上侧短钢筋头点焊及绑扎双层钢丝网于钢筋头上→后浇带两侧混凝土施工→后浇带处混凝土余浆清理→后浇带两侧混凝土养护→后浇带盖模板保护钢筋。注:若采用止水条时,模板采用木模支撑侧模,保证混凝土侧面平整、密实,以使止水条与混凝土表面粘贴牢固,更好发挥止水条的止水效果。 2)地下室外墙防水后浇带留置外墙常规钢筋施工→钢板止水带安置→钢板处柱分离箍筋焊接(见图5.2.6.1—1)→焊短钢筋头于止水钢板上和剪力墙竖筋上→绑扎双层钢丝网于钢筋头上,钢丝网放置在先浇混凝土一侧→封剪力墙外模,并加固牢固→后浇带两侧混凝土浇筑→后浇带两侧混凝土养护。 3)楼板面后浇带施工后浇带模板支承(应独立支撑)→楼板钢筋绑扎→焊短钢筋应于板面筋和底板筋上→绑扎双层钢丝网于钢筋头上,钢丝网放置在先浇混凝土一侧→后浇带两侧混凝土浇筑→后浇带处混凝土余浆清理→后浇带两侧混凝土养护→后浇带盖模板保护钢筋。 4)地下室底板大梁后浇带模板支撑 (2)后浇带混凝土浇筑 1)地下室底板后浇带混凝土浇筑凿毛并清洗混凝土界面→钢筋除锈、调整→抽出后浇带处积分→安装止水条或止水带→混凝土界面放置与后浇带同强度砂浆或涂刷混凝土界面处理剂→后浇带混凝土施工→后浇带混凝土养护。 2)地下室外墙防水后浇带混凝土浇筑清理先浇混凝土界面→钢筋作锈、调直→放置止水条或止水带(若采用钢板止水带则无此项),→封后浇带模板,并加固牢固→浇水湿润模板→后浇带混凝土浇筑。 3)楼板面后浇带混凝土浇筑清理先浇混凝土界面→检查原有模板的严密性与可靠性→调整后浇带钢筋并除锈→浇筑后浇带混凝土→后浇带混凝土 (2)后浇带两侧混凝土龄期达到42d 后再施工,但高层建筑的后浇带应在结构顶板浇筑混凝土14d 后进行。 (3)后浇带混凝土施工前,后浇带部位和外贴式止水带应要保护,严防落入杂物和损伤外贴式止水带。 (4)后浇带应采用补偿收缩混凝土浇筑,其强度等级不应低于两侧混凝土。后浇带养护时间不得少于28d。 (5)后浇带的接缝处理应符合《地下工程防水技术规范》GB50108——2001 中4.1.22 规定。

    2010-09-21 05:57:50 

  • 后浇带是在比较大的机构中,为了缓解一次施工带来的结构中产生的应力而设置的;按照设计图施工就可以了,一般的后浇带不会产生什么构件的,如果在后浇带出设计有增加的钢筋可以计算到钢筋工程中就可以了;

    2010-09-20 22:25:29 

  • 长度较大时及结构形式变化较大时为避免不均匀沉降和减小温度应力而设,注意其强度一般要高一个标号且用膨胀砼还有加筋问题,套定额时墙梁板各套各的.

    2010-09-20 22:27:25 