• 大家帮忙解决下,这个梁的配件到底该是怎么样的。

    事件是这个样子滴,如下图所示,LL5一端在KL1 300*850上,另一端在KL4 300*750上。中间支座如图3。LL5的每一跨度均为4200mm。当我定义LL5为框支梁时,LL5的钢筋总重为334.314kg,当我定义LL5为框架梁、非框架梁时,钢筋都为328.441kg,甚至我还定义过它为井字梁,结果也是328.441kg。请问我该如何定义它。值得说明的是,在我定义它为框支梁时,钢筋的明细里出现这样一个现象,就是上部通长筋的弯折长度达到了1005,这已经超出了支座KL1和支座KL4的高度。请高手们帮我解释下,谢谢。

    框支梁

    井字梁

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    问题补充:上面标题里出现了个通假字,大家见谅哈,特此给看帖子的各位同道道歉!!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    因为根据03G101-1框支梁的节点构造详图的标注,梁钢筋的锚固长度是按照伸至柱钢筋内侧向下弯锚并且弯锚长度为梁高加Lae长度。 那你按照非框架梁定义就行了,根据实际的受力形式这根梁就不是框支梁吗。

    2010-09-21 08:44:28 

  • 你按照剪力墙里的连梁构件定义。

    2010-09-21 11:43:20 

  • 定义成非框架梁既可!

    2010-09-21 11:11:08 

  • 其实是你没分清框架梁、框支梁、井字梁的定义, LL5是连续梁你定义连续梁就行了

    2010-09-21 09:00:56 

  • 这不是一根框架梁,也不是框支梁,而是连续梁。

    2010-09-21 09:18:17 

  • LL梁时连续梁,不是框支梁,只能用非框架梁定义布置。 (锚固长是伸入柱子中了,按顶层框架梁处理了)

    2010-09-21 08:46:12 