青草 2010-09-21 14:22:28 | 四川省 其他专业 | 867查看 4回答
如果是框架梁的伸出部位与次梁相交,那么该处布不布置箍筋和吊筋,如果要布置是怎么布置的?规范里有规定吗?在哪个规范的什么地方?
问题补充:如果在设计说明里面说了,主梁与次梁相交处,主梁每侧加3个箍筋@150,还有除注明外吊筋均为2根直径14的。如果有了上面的设计说明,那我提的问题,又要不要布置呢,怎么布置
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果是框架梁的伸出部位与次梁相交,那么该处是否需要布置箍筋和吊筋,完全由设计单位确定,设计图标注有就布置,设计图没有设计就不布置,如果要布置可以在原位标注里面布置,规范里对这个问题没有强制性的规定;
2010-09-21 14:30:23
-
你好:框架梁的伸出部位与次梁相交是指框架梁伸出端应该是悬挑梁了,悬挑梁的端部有做法,那个悬挑的“3”号筋就是吊筋了,加密箍筋也有呀。
2010-09-21 14:56:39
-
根据图纸设计来,设计有就有,设计没有就不用管。设计是按照规范要求经力学计算而来的,我们做预算的按照设计进行工程量的计算,确定工程造价。所以只要设计有什么我们就计算什么就可以了
2010-09-21 14:25:54
-
按图纸中标注的在梁原位标注里的次梁加筋里和吊筋里去输入
2010-09-21 14:26:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看