kind 2010-09-21 18:17:25 | 重庆市 安装算量GQI | 7647查看 3回答
吊托、支架、管卡的制作与安装定额
计算规则中常常有这样一句话: 室内管道公称直径32mm以下的钢管支架及管卡子安装工程已包括在定额项目内,不得另行计算。 在这里我请问: 1、公称直径32mm的钢管支架及管卡子安装是否已包括在管道安装定额项目内? 2、公称直径32mm以上的铸铁管安装定额是否包括支架及管卡子安装? 3、公称直径32mm以上的塑料管安装定额是否包括支架及管卡子安装? 4、我常常看到水平钢管管道支架的最大间距这样的表格数据,请问这个表格规定的支架的最大间距是否适用于水平管道的管卡? 5、钢管立管的支架或管卡是否按照楼层数量计算就可以了? 6、铸铁立管的支架或管卡是否按照楼层数量计算就可以了? 7、塑料立管的安装只需要管卡就可以了,是吗?一般不需要支架,对吗?管卡是否按照楼层数量计算就可以了? 谢谢您的指导! 吊托支架及室内DN32㎜以上钢管角钢立管卡应执行支架制作与安装相应 是否包含DN32㎜的钢管呢? l 室内管道公称直径32mm以下的钢管支架及管卡子安装工程已包括在定额项目内,不得另行计算。《重庆2008安装定额第八第一章计算规则三》 l 打洞 安装定额未含内容说明与调整 l 公称直径32mm以上的钢管支架及管卡子按管道安装的管道支架另行计算;《重庆2008安装定额第八第一章说明八》 如何考虑立管的支架数量呢?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、是的,32以上的室内钢管安装子目中含支架的制作安装。 2、铸铁管不再此项条文范围之内。 3、此条说明对塑料管无效。 4、管卡与管道支架时两个概念,不能混在一块。 5、钢管立管的支架可以按第一条规定计算,但是管卡不得计算,已经综合在子目之中。 6、是的。 7、管卡不计算,在安装子目中综合了。
2010-09-21 18:40:19
-
32包含在定额里
2010-09-22 09:25:24
-
这么多的问题,不可能有全会的。建议你拆开,一次2-3个,便于回答啊。 公称直径刚好为32mm的钢管支架及管卡子安装已包括在管道安装定额项目内。--记住,凡是**以内的,皆包括自身。
2010-09-21 18:34:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看