• 梁以剪力墙为支座时,梁的钢筋应该怎么锚入剪力墙内?

    梁以剪力墙为支座时,梁的钢筋应该怎么锚入剪力墙内?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 用户您好,感谢您对广联达软件的支持!对于梁和墙相互支座关系的问题确实在平法里头没有明确的说明,对于广联达软件目前所采用的计算而已:1.梁和墙垂直相交,则是墙的对边+15*d;2对于梁和墙平行相交就是直锚。

    锚

    支座

    2010-09-26 21:10:16 

  • 1、框架梁落在剪力墙上已经逾越了《混凝土结构设计规范》的研究范围,《混凝土结构设计规范》中【框架结构】研究的是框架梁以框架柱为支座的内容,这种形式需要设计者给出具体的节点构造(平法中没有这个节点,原则上此处应设置端柱或扶壁柱)。 2、这个节点的传统算法是框架梁伸入(与其平行的)剪力墙一个Lae,见《高规》第7.1.11条(内容是“应可靠锚固”)和08G101-11图集第51页。 3、软件不同画法结果不同,如需框架梁伸入剪力墙取Lae,则应将框架梁画至暗柱外边(二者刚刚擦边接触),墙身也画到这个位置(即墙身与框架梁也是刚刚擦边接触,如果是转角墙只需画至转角中点即可)。如需框架梁以暗柱为支座,则将框架梁画至暗柱中点(梁墙垂直的情况只能是伸至对边扣减保护层再弯折15d,平直段不足0.4Lae的属于设计问题)。 4、即将发行的G101-T1《平法特殊构件-1》图集将规定以剪力墙为支座的梁为【弱连梁】(梁墙平行且梁跨高比大于5,跨高比小于5的即是连梁)和【墙支梁】(梁墙垂直),并给出具体的节点详图。

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    2010-09-24 10:13:53 

  • 梁以剪力墙为支座 梁钢筋能直锚的 则直冒 LAE 不能直冒的 就伸到墙对面减去一个保护层厚度 在加上一个15D的弯折 可看一下03G101-1 54页----60页

    2010-09-23 16:31:58 

  • 直锚在墙内。一个锚固长。

    2010-09-23 16:07:52 

  • 你好:是的应该是直锚入到墙内,如果是垂直在墙内就难说了,因为一般的墙宽都不够,0.4LAE。

    2010-09-23 16:10:45 