• 在砌筑200mm厚砌块时,它的最上部和最下部的烧结砖怎么砌筑?

    在砌筑200mm厚砌块时,它的最上部和最下部的烧结砖怎么砌筑?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在砌筑200mm厚砌块时,它的最上部砖一般为斜砌和最下部的烧结砖为平砌,但不能对缝,要符合砌筑工程施工规范要求。金属工程量时,与加气混凝土快合在一起套3-58(加气 混凝土块墙(M5混合砌筑砂浆))定额子目即可。

    2010-09-24 09:39:18 

  • 在砌筑200mm厚砌块时,它的最上部和最下部的烧结砖按照施工工艺要求砌筑,需要错开砖缝;工程量不单独计算,计算到砌块体积之内,套用砌块的定额子目项;

    2010-09-24 09:10:05 

  • 在砌筑200mm厚砌块时,它的最上部是斜砌;最下部的烧结砖砌筑一般200高。

    2010-09-24 09:09:16 