• 关于参数化柱子的问题

    (1)拉筋左右弯钩的方向是反得不影响算量吧(2)报表设置后期可以开吗?改完后算的结果是对的吗?(3)在选择参数化图形中的图形是一个大的箍筋,而在图纸中是两个中等箍筋拼接的,这两个箍筋要设置到其他箍筋中吗?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • (1)拉筋左右弯钩的方向是反得不影响算量吧 不影响 (2)报表设置后期可以开吗?改完后算的结果是对的吗? 在报表中不允许改动的,除非导出excel后自己修改。如果你觉得报表中钢筋量有问题,应该回到绘图界面找原因,而不是直接改报表,软件这样设置是有道理的 (3)在选择参数化图形中的图形是一个大的箍筋,而在图纸中是两个中等箍筋拼接的,这两个箍筋要设置到其他箍筋中吗? 这种情况下,你应该使用编辑截面功能,可以精确布置箍筋 S形的单肢箍筋和半中括号型的拉钩其实是一样的