• 关于GGJ2009基础连梁钢筋计算的问题

    我的工程,基础是桩基承台基础,承台之间有连梁相连,我的计算结果如图: 根据框架梁的节点设置,基础连梁是按层间框架梁计算的。并且我设置的是基础连梁上连通,下部断开,也就是软件的默认设置。但是软件计算的很怪,它是按上部贯通筋是以柱为支座,下部贯通筋都是以承台为支座,比如1跨侧面构造筋1,软件中净长为5100,这个数值是两个承台之间的距离,但是根据06G101-4P68中规定,连续多跨基础连梁是以柱为支座锚固的,并非承台。根据06G101-4P70中规定,只有当连梁为单跨时才以承台为支座。实际上软件中计算多跨连梁的时候,是上部通长筋按层间框架梁计算,下部钢筋全部按单跨连梁计算的。请教一下算过这种基础连梁的朋友,遇到这种情况你们怎么处理

    多跨连梁

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    对于这种情况软件中是按照承台为支座,现在的处理方法是,可以现将承台整体的降低一下标高,然后重新提取梁跨,那么梁就会以柱子为支座了,然后汇总计算,计算之后,将基础连梁锁定,然后再将承台调回到原来的标高位置!

    2010-09-27 10:08:56 

  • 定义基础梁钢筋信息的钢筋位置是否正确。

    2010-09-24 22:15:15 

  • 自己手工调整后在锁定! 或者按框架梁试试看!

    上部通长

    2010-09-24 20:18:42 

  • 在工程设置中修改计算规则为以柱为支座再看看;

    2010-09-24 19:23:14 